  • Fotocélulas con datos calculo PL

    Buenas tardes,

    No sé si alguien conoce fotocélulas de supresión de fondo o de detección directa en las que el fabricante facilite los datos necesarios para hacer el cálculo del PL en el software sistema, el problema que se me plantea es que quiero detectar una pieza de forma "segura" ya que así se ha indicado en análisis de riesgos, y mediante detectores o finales de carrea es realmente complicado.

    Gracias

  • #2
    Hola

    Creo que lo ponen en la hoja de características de cada Fotocelula. Un saludo

    Comentario


    • #3
      Originalmente publicado por pikatxu78 Ver Mensaje
      Buenas tardes,

      No sé si alguien conoce fotocélulas de supresión de fondo o de detección directa en las que el fabricante facilite los datos necesarios para hacer el cálculo del PL en el software sistema, el problema que se me plantea es que quiero detectar una pieza de forma "segura" ya que así se ha indicado en análisis de riesgos, y mediante detectores o finales de carrea es realmente complicado.

      Gracias
      Que pl necesitas ? Los detectores opticos de seguridad con reflexion directa que conozco son los scanners de seguridad pero no son ple ni mucho menos. Sino, debes recurrir a barreras. Las hay multihaz o monohaz , tipo fotocelula barrera standard pero que son de seguridad.

      saludos
      Editado por última vez por lluisot; https://www.infoplc.net/foro/member/8-lluisot en 20 ago 21, 23:17:44.

      Comentario


      • #4
        Detectar una pieza de forma segura es la primera vez que lo oigo como parte de especificaciones de seguridad. La norma ISO 13489-1 se aplica cuando hay que proteger el acceso de personas a lugares peligrosos, o que el elemento peligroso no salga de las mismas (por ejemplo con cubos de seguridad en los robots). Yo conozco fotocelulas monohaz en SICK y MICRODETECTORS por ejemplo, que junto con un controlador realizará la función, pero estos casos lo que hacen es que paran la línea cuando algo las interrumpe no al revés, porque su función es precisamente detectar la invasión, no la presencia.

        Te dejo el enlace a las de microdetectors de todos modos por si te pudieran servir https://www.microdetectors.com/prodo...tegoriaArt=FP7