Aviso TP700 confort error 70032

Colapsar
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Aviso TP700 confort error 70032

    Buenas,

    tengo una TP700 confort, pero cada vez que cambio de pantalla desde el PLC (si cambio desde la pantalla no sale, pero si desde el plc le digo ves a la pantalla X, siempre me sale el siguiente mensaje:

    error 70032 imposible seleccionar objeto con orden de tabulación 1.

    he revisado el orden de tabulación y es correcto, si no que fuera pudiera hacer que no saliera la maldita pantalla. Alguna idea? He recompilado, he cargado todo el software y nada. Solo pasa cuando cambio de pantalla desde el PLC.

    gracias

  • #2
    Hola

    El error es el siguiente

    70032 En la imagen elegida no existe el objeto configurado con este número en el orden de Tab. Se ejecutará el cambio de imagen, sin embargo, el enfoque se definirá en el primer objeto. Verifique el número en el orden de Tab y, de ser necesario, corríjalo.