    Buenas,
    Estoy programando en una cpu 312C dos bloques PID CONT_C en el OB de interrupción cíclica cada 100ms (OB35), uno para regular una válvula y el otro para regular un motor.
    He intentado cambiar el tiempo de muestreo de cada uno de los bloques en el parámetro CYCLE pero siempre se ejecuta cada 100ms.
    En otras aplicaciones con la serie de plc´s 1200-1500 he utilizado PID_COMPACT, también en el bloque de interrupción cada 100ms, y luego cambiando el parámetro "Tiempo de muestreo algoritmo PID" (adjunto pantallazo) se ejecuta según el tiempo configurado.
    La idea es que se ejecuten con tiempos de muestreo diferentes.
    Sabéis si hay algún parámetro para hacerlo funcionar según lo comentado?
    Saludos!
    tiempo muestreo PID.jpg
    Editado por última vez por sevekeno; https://www.infoplc.net/foro/member/20384-sevekeno en 22/11/19, 22:28:40.