    Buenas tardes ,
    tengo un dilema, no se como programar un numero de errores consecutivos en un descarte, eso sí, han de ser consecutivos .
    Lo q es lo mismo si me salen 10 envases defectuosos, tengo q parar el proceso, no pueden ser acumulativos.
    Un saludo

  • #2
    Buenas tardes, podrías poner a cero el contador de errores al detectar un envase bueno.

    Un saludo

    Comentario


    • #3
      Perdona pero no te sigo

      Comentario


      • #4
        Originalmente publicado por Marcos Ver Mensaje
        Perdona pero no te sigo
        Lo que quiere decir gerardoplc es que uses un contador para contar depositos defectuosos. Cuando llegue a diez descartas. Si llevas 5 dep. Malos y el sexto es bueno pones el contador a cero

        Comentario


        • #5
          Hola

          Puedes echar un vistazo a este ejemplo
          http://www.infoplc.net/descargas/150...s-seguidos-cnt

          Comentario


          • #6
            Muchas gracias a todos ya esta solucionado, además he visto el ejemplo que esta muy claro.
            Un saludo

            Comentario


            • #7
              Aqui otra forma de hacerlo pero en TIA Portal:

              siguiendo el ejemplo anterior.

              eaPLC.NET

              Comentario