Anuncio TOP B1 Mensaje

Colapsar

Anuncio TOP B4 Mensaje (Mobile)

Colapsar

Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Como enlazar Arduino con un 1500 de siemens

Colapsar
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Como enlazar Arduino con un 1500 de siemens

    Soy un estudiante de automatización y Robótica industrial, y desearía poder unir un Arduino con un PLC 1500 de Siemens.
    Alguien puede echarme una mano?
    Gracias!!

  • #2
    Hola Álvaro, ¿que quieres comunicar? son pocas señales, muchas, digitales, analógicas?

    Lo más fácil sería comunicarlos por las propias entradas/salidas analógicas/digitales de los equipos. De manera que una salida digital de Arduino sea una entrada digital en el 1500.

    Lo más complicado, sería comunicarlos vía sockets.

    Un saludo!

    Comentario


    • #3
      Buenas tardes:

      Mi único propósito es unir en una misma automatización varios sistemas diferentes, y entre ellos quería comunicar un 1500 con arduino.
      Con arduino me serviría poder activar unas salidas a través del 1500, simplemente para poder observar como se comunican y ver como actúan unas serie de salidas.
      El problema es que por separado sé como usarlos perfectamente, pero no sé muy bien como poder comunicarlos.

      Muchas gracias por tu ayuda.

      Un saludo

      Comentario


      • #4
        Originalmente publicado por Alvaro Martinez Ver Mensaje
        Buenas tardes:

        Mi único propósito es unir en una misma automatización varios sistemas diferentes, y entre ellos quería comunicar un 1500 con arduino.
        Con arduino me serviría poder activar unas salidas a través del 1500, simplemente para poder observar como se comunican y ver como actúan unas serie de salidas.
        El problema es que por separado sé como usarlos perfectamente, pero no sé muy bien como poder comunicarlos.

        Muchas gracias por tu ayuda.

        Un saludo

        Tu arduino trabaja a 24 o a 5v ?

        Comentario


        • #5
          Arduino trabaja a 5, y el PLC a 24v.

          Comentario


          • #6
            Aquí tienes paso a paso como sería con un S7-1200, no sé si variaría mucho con respecto al 1500, pero no lo creo.

            http://celsodevora.blogspot.com.es/2...7-1200_15.html

            Comentario


            • #7
              Muchas gracias.

              Comentario


              • #8
                yo lo haria por modbus tcp.

                no es muy complicado, aunque lo mas efectivo son Entradas / Salidas directas como comentais.
                https://hgacnc.wixsite.com/hgacnc/inicio

                Comentario


                • #9
                  Buenas tardes:

                  No conocía este protocolo. Estoy mirándolo y no parece excesivamente complicado, de todas maneras, ¿no tendrás algún ejemplo o alguna ayuda?

                  Gracias

                  Comentario


                  • #10
                    Estoy con ello y no sé mediante que tipo de ET debo configurar arduino para configurarlo en TIA PORTAL y comunicarlo con mi HMI

                    Comentario


                    • #11
                      si optas por modbus tcp.

                      necesitaras un arduino con la shield de ethernet.
                      cargarle las librerias para modbus tcp server (esclavo modbus) al arduino y algun valor en sus registros modbus, por ejemplo 40000.
                      configurar el s7-1200 como modbus tcp client (maestro modbus) e intentar leer registros del area 40000 por ejemplo.

                      Yo he configurado un arduino como modbus rtu y no es complicado, para tcp sería algo similar.
                      https://hgacnc.wixsite.com/hgacnc/inicio

                      Comentario


                      • #12
                        aqui tienes algo de informacion.

                        http://www.prometec.net/forums/topic/modbus/
                        https://hgacnc.wixsite.com/hgacnc/inicio

                        Comentario


                        • #13
                          lo mas senzillo es utilizar el siemens como servidor de modbus-tcp
                          aqui tienes un ejemplo para el S7-1200 que sera muy parecido al del 1500
                          http://www.darwindata.eu/1505dd/descarga/

                          una vez tienes el servidor en marcha y testeado puedes empezar a provar com el arduino y un cliente de modbus


                          saludos
                          saludos cordiales
                          josep pujol
                          josep.pujol@darwindata.eu

                          Comentario


                          • #14
                            Yo también estoy haciendo pruebas para conseguirlo, lo que pasa es que opto por hacerlo por OPC ya que al final necesitaré cargar, leer y modificar las variables desde Arduino, incluso tal vez desde una Raspberry PI.
                            Pienso que lo óptimo sería que todas las variables estuvieran en una base de datos y a partir de ahí todo equipo que pueda configurarse para conectarse a ella, pudiera manipular las variables.
                            Estoy leyendo por muchos lados y cogiendo ideas pero aún no tengo claro como crear el OPC Server para Siemens pero es la idea que llevo por si puedo aportaros algo al respecto.
                            Hacerse se que se puede hacer porque hay gente ya que incluso manipula datos de PLC's de Siemens mediante IoT. Al fin y al cabo es lo que intento conseguir para implantarlo en algunos plc que tengo montados por ahí porque los clientes empiezan a demandar más servicios.

                            Comentario


                            • #15
                              El problema de hacerlo por OPC Classic es que es dependiente de DCOM, es decir, dependiente de Windows y difícilmente vas a conseguir esta comunicación OPC sin usar un ordenador Windows de por medio (yo diría que es imposible, pero no me atrevo a asegurartelo).

                              En cambio, OPC UA ya no depende de DCOM y permite que haya servidores OPC corriendo en, por ejemplo, Linux o en una tarjeta en el chasis de un PLC (http://industrial.softing.com/en/pro...er-module.html).

                              En tu caso, creo que la solución más óptima es tener un servidor OPC UA en el propio PLC (por ejemplo, los paneles Comfort panel son servidores OPC UA) y programar un cliente desde el lado de Arduino/RaspberryPi.

                              Un saludo!

                              Comentario