    Hola. Me he encontrado con un atv312 en modo local y no se como volver al modo remoto. Hay alguna manera de hacerlo ? Lo he estado probando y no he podido. Al final he hecho un reset de fabrica pero me parece una solucion demasiado expeditiva ...

    ​​​​​Saludos

  • #2
    Hola

    Mira esta FAQ a ver si te puede servir el proceso
    https://www.se.com/ww/en/faqs/FA222344/

    Comentario


    • #3
      Originalmente publicado por infoPLC Ver Mensaje
      Hola

      Mira esta FAQ a ver si te puede servir el proceso
      https://www.se.com/ww/en/faqs/FA222344/
      Hola Admin. Lo estuve probando y no hubo manera con el boton mode. Tuve que hacer un factory reset.

      El variador solo lleva montado un mes y les montarian en equipo con fw antiguo. La verdad, tener que hacer un factory reset por poner el variador en local y no poder volver a remote, pues una pena.

      Tuve que volverlo a programar.

      Ya me gustaba poco scneider. Ahora un poquito menos.

      Gracias por la info.


      Saludos