    Buenas: necesito que me orienten y ayuden, tengo un sensor inductivo 30 VDC 1000Hz NO. este trabaja en dispositivo el cual muestra las RPM, estamos en proceso de actualizacion que consiste en la instalacion de un PLC, habiendo efectuado el mismo en el PLC con un contador rapido y las funciones necesarias no llego al mismo valor que me muestra el dispositivo instalado. Viendo y analizando el actuador, este hace que el sensor este con señal casi en la totalidad de disco exepto solo en las dos muescas que tiene. Por esta razón que necesito hacer el cambio del trabajo del sensor NO como un NC. pero para esto tengo entendido que se puede lograr con un optoacoplador y otros. Por favor si alguien tiene el circuito electrónico estare muy agradecido.

  • #2
    Originalmente publicado por caloa Ver Mensaje
    Buenas: necesito que me orienten y ayuden, tengo un sensor inductivo 30 VDC 1000Hz NO. este trabaja en dispositivo el cual muestra las RPM, estamos en proceso de actualizacion que consiste en la instalacion de un PLC, habiendo efectuado el mismo en el PLC con un contador rapido y las funciones necesarias no llego al mismo valor que me muestra el dispositivo instalado. Viendo y analizando el actuador, este hace que el sensor este con señal casi en la totalidad de disco exepto solo en las dos muescas que tiene. Por esta razón que necesito hacer el cambio del trabajo del sensor NO como un NC. pero para esto tengo entendido que se puede lograr con un optoacoplador y otros. Por favor si alguien tiene el circuito electrónico estare muy agradecido.
    Que dispositivo has sustituido ?

    Con un optoacoplador solamente no creo que puedas ya que cuando se activa el sensor se replica la salida a on tambien.

    No tengo claro que el problema sea que la salida del detector sea n.o. ya que te funcionaba con el otro equipo.
    Que plc usas ?
    Editado por última vez por lluisot; https://www.infoplc.net/foro/member/8-lluisot en 22 ago 16, 00:29:35.

    Comentario


    • #3
      Buen dia: El equipo que esta instalado es de la electronica de la misma máquina que desconocemos cual su logica, es una hiladora Zinser, este nos muestra las RPM, M/min, y tambien tiene otro que es el que cuenta los metros de la produccion, el PLC que estamos usando es de la linea DELTA la funcion que tiene es SPD que calcula los RPM, ya desarrolle el cuenta metros y los M/min pero en lo que se refiere a las RPM el valor que lee es muy diferente. Lo de los M/min y contador estan relacionados con un encoder.

      Comentario


      • #4
        Originalmente publicado por caloa Ver Mensaje
        Buen dia: El equipo que esta instalado es de la electronica de la misma máquina que desconocemos cual su logica, es una hiladora Zinser, este nos muestra las RPM, M/min, y tambien tiene otro que es el que cuenta los metros de la produccion, el PLC que estamos usando es de la linea DELTA la funcion que tiene es SPD que calcula los RPM, ya desarrolle el cuenta metros y los M/min pero en lo que se refiere a las RPM el valor que lee es muy diferente. Lo de los M/min y contador estan relacionados con un encoder.
        Piensa que si vas a 3000 rpm seran 50/seg
        Que a 2 muescas tienes un maximo de frec de 100 hz que no es mucho.