    Hola compañeros, mi pregunta es si un relé de seguridad tiene que cortar potencia o solo podría ser maniobra.
    Lo digo porque tengo dos variador es de frecuencia y no es muy bueno quitarles tensión y ponerla.
    Un saludo

  • #2
    Hola

    Dependiendo del variador, si tiene entradas de seguridad como por ejemplo el MX2 de Omron puedes cortar esas entradas sino hay que cortar potencia

    Comentario


    • #3
      En este caso así es.
      La verdad es que sera lo mejor

      Comentario


      • #4
        Hola amigo. El relé de seguridad siempre corta potencia, recuerda que el debe ser capaz de inhabilitar el sistema. Es mi conocimiento, espero te sirva.