X
-
Gracias por el comentario, bueno es vd que ya no es muy usado en la actualidad; publique este tema, pensando mas como un conocimiento del como era antes, mas que como un modo aplicativo actual, pero de todas maneras es interesante ver de como antes uno tenia que calcular e incluso consultar a tablas era todo un embrollo. Mas adelante publicare otros temas. Hasta luego.
-
Un aporte muy interesante .Muy poco usado en la actualidad , es muy posible que los más jovenes ni lo conozcan ...
Un saludo
Dejar un comentario:
-
Como dimensionar un circuito de arranque por auto transformado de un motor de inducci
DIMENSIONADO DEL CIRCUITO DE ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFASICO
- Placa de características del motor trifásico
· Potencia : 12 HP
· Voltaje : 220 V
· Corriente : 33 A
· RPM : 1750
· Hertz : 60 Hz
- Calculo del Autotransformador.
· Autotransformador trifásico estrella ( )
· Derivaciones para el arranque del motor:
1) Derivación para el arranque a 55% del voltaje nominal
2) Derivación para el arranque a 65% del voltaje nominal
3) Derivación para el arranque a 80% del voltaje nominal.........ver mas en http://electromatic2012.blogspot.com...-arranque.htmlEtiquetas: Ninguno