    Buen día a todos:

    Tenemos uno equipo de Europa, el cual trae un tablero eléctrico con una alimentación Principal de 400VCA, 3 fases + Tierra.

    En México se utiliza una tensión de entre 440-480VCA para alimentación eléctrica:

    Cuales pueden ser las repercusiones si se conecta este equipo directamente a una alimentación de de entre 440-480VCA?

    Existe algun dispositivo aparte de un transformador para adecuar la tensión eléctrica?

    Muchas gracias por su apoyo.

  • #2
    Originalmente publicado por david veolia Ver Mensaje
    Buen día a todos:

    Tenemos uno equipo de Europa, el cual trae un tablero eléctrico con una alimentación Principal de 400VCA, 3 fases + Tierra.

    En México se utiliza una tensión de entre 440-480VCA para alimentación eléctrica:

    Cuales pueden ser las repercusiones si se conecta este equipo directamente a una alimentación de de entre 440-480VCA?

    Existe algun dispositivo aparte de un transformador para adecuar la tensión eléctrica?

    Muchas gracias por su apoyo.
    Revisa también la frecuencia. Sino estoy equivocado me parece que es de 60 Hz con lo que los motores, si no llevan variador de frecuencia, tendrán algo más de velocidad.

    Sobre las repercusiones que hablas, deberás comprobar los voltajes máximos admitidos por tus equipos: variadores,trafos maniobra, fuentes alimentación, etc
    Editado por última vez por lluisot; https://www.infoplc.net/foro/member/8-lluisot en 23 nov 21, 23:26:29.

    Comentario


    • #3
      Hola,
      El aparallaje te puede dar también problemas. Si no se contemplo que la máquina pudiera trabajar fuera de este estándar es posible que el aparallaje instalado sea únicamente para 400VAC máximo, por lo que puede saltar y generarte problemas. Yo tuve un problema similar para una máquina que fue a una zona de america donde también usaban 480 VAC y tuvimos que comprar aparallaje nuevo localmente y sustituir los automáticos, porque saltaban constantemente.

      Lo mas sencillo, si la acometida no es muy grande es que pongas un trafo, si es muy grande y como comenta Lluisot los equipos eléctricos te permiten el margen puedes dividir circuitos y usar un trafo más pequeño sólo para la parte que vaya directa sin equipos intermedios que admitan esa tensión. Aunque tener distintas tensiones en un tablero puede ser un poco caótico para posteriormente hacer mantenimiento.
      David G.Rincón