diferencial motor trifásico

Colapsar
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • diferencial motor trifásico

    Hola a todos,

    en un cuadro eléctrico hay un diferencial trifásico de 30mA de sensibilidad para dos motores trif´sicos de 0,55Kw, los cuales pueden funcionar al mismo tiempo. Ahora se montarán cuatro motores mas de la misma potencia y también podrán funcionar los seis al mismo tiempo.
    Pregunto si podré conservar ese diferencial o tendré que pasar a uno de 300mA.

    Un saludo

  • #2
    Originalmente publicado por marcomaggie Ver Mensaje
    Hola a todos,

    en un cuadro eléctrico hay un diferencial trifásico de 30mA de sensibilidad para dos motores trif´sicos de 0,55Kw, los cuales pueden funcionar al mismo tiempo. Ahora se montarán cuatro motores mas de la misma potencia y también podrán funcionar los seis al mismo tiempo.
    Pregunto si podré conservar ese diferencial o tendré que pasar a uno de 300mA.

    Un saludo
    Hola

    Como regla general un diferencial sólo puede proteger 5 circuitos. Y tú vas a tener 6. Lo suyo, para motores, es poner de 300 mA, máxime siendo varios motores. Ahora bien, como el diferencial de 30 mA ya lo tienes puedes probar con él antes de invertir en el de 300 mA

    Saludos

    Comentario


    • #3
      Hola,

      gracias por el dato. Siempre asocié el diferencial de 30mA a uso doméstico y oficinas, y al de 300mA para ambiente industrial, el caso es que esto es una instalación en un pabellón deportivo para subir y bajar canastas de baloncesto, y no sé como catalogarlo, me refiero a si hay alguna normativa para estos lugares. Me da que pensar que no hayan puesto de 300mA en un principio, habiendo motores trifásicos.

      Saludos

      Comentario


      • #4
        Originalmente publicado por marcomaggie Ver Mensaje
        Hola,

        gracias por el dato. Siempre asocié el diferencial de 30mA a uso doméstico y oficinas, y al de 300mA para ambiente industrial, el caso es que esto es una instalación en un pabellón deportivo para subir y bajar canastas de baloncesto, y no sé como catalogarlo, me refiero a si hay alguna normativa para estos lugares. Me da que pensar que no hayan puesto de 300mA en un principio, habiendo motores trifásicos.

        Saludos
        Mírate el rbt, en prescripciones para locales de pública concurrencia.

        Comentario


        • #5
          Hola, que sea de 30mA o 300mA no tiene tanto que ver con las cargas que van a colgar del diferencial, es más un asunto de seguridad. Hay máquinas con muchísimos accionamientos que se protegen todos con un único diferencial.
          Si el accionamiento es algo portátil que una derivación haga factible que se produzca un contacto peligroso requiere 30mA, si por ejemplo es un diferencial en cabecera que protege una línea que posteriormente vaya a un cuadro donde se protejan por ejemplo una serie de enchufes donde puedan conectar cualquier electrodoméstico o máquina portátil, podrías poner de 300mA el de cabecera y luego de 30mA los que protegen los circuitos de los enchufes.

          Lo que si es importante es que mires el amperaje máximo, porque si pones más cargas lo que puedes hacer es sobrecargar el diferencial, por ejemplo si es de 25A y ahora pasas a consumir 30A estarás generando riesgo de que el diferencial se dañe y no cumpla su función o incluso que genere un incendio. En ese caso también tendrías que comprobar que la sección del cable es suficiente.

          Si los motores llevan variador lo que es importante es que el diferencial sea superinmunizado porque cuantos más equipos electrónicos cuelguen de el más probabilidad hay de que te salte el diferencial por los armónicos que generan estos equipos.
          David G.Rincón
          [email protected]
          youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3s...He3G2xUd1lSZSA

          Comentario


          • #6
            Hola Imanor,

            gracias por la información, con respecto a la corriente máxima no hay problema, son 7 motores de 0,55Kw y eso sumará 10A mas o menos.
            Como bien dice Lluisot van a estar montados en un lugar de pública concurrencia y según el RBT debe considerarse como una oficina, por ejemplo, así que correspondería un diferencial de 30mA.
            Mi duda ahora es si al ser 7 motores no tendré problemas con la suma de las pérdidas naturales, que no tendría con el de 300mA pero que no puedo usar. Quizás deba plantearme poner dos diferenciales y repartir las cargas, no sé que piensan al respecto.

            Un saludo

            Comentario


            • #7
              Originalmente publicado por marcomaggie Ver Mensaje
              Hola Imanor,

              gracias por la información, con respecto a la corriente máxima no hay problema, son 7 motores de 0,55Kw y eso sumará 10A mas o menos.
              Como bien dice Lluisot van a estar montados en un lugar de pública concurrencia y según el RBT debe considerarse como una oficina, por ejemplo, así que correspondería un diferencial de 30mA.
              Mi duda ahora es si al ser 7 motores no tendré problemas con la suma de las pérdidas naturales, que no tendría con el de 300mA pero que no puedo usar. Quizás deba plantearme poner dos diferenciales y repartir las cargas, no sé que piensan al respecto.

              Un saludo



              Hola, la itc bt 028, para locales de publica concurrencia, no dice nada al respecto, por lo que debes remitirte a la itc bt 024. Sobre la sensibilidad, lo que hay que limitar es la tension de contacto que suele ser de 50V, o de 24 en locales mojados, por lo que podrias poner uno de 30 mA perfectamente o 300 incluso siempre y cuando se cumpla esta condición:
              itcbt024.png

              Respecto al calibre del diferencial que alimente a varios receptores, como bien dice Imanor, debes preveer que la I nominal del diferencial no sea inferior a la suma de las intensidades de los diferentes automaticos aguas abajo del mismo.

              Tambien es cierto que a efectos de fiabilidad del suministro electric, no es mala idea sectorizar y repartir los motores en mas de un diferencial.

              Añadir a todo esto, que si los motores llevan variadores de frecuencia, debes tener en cuenta que los diferenciales "normales " tipo AC, pueden tener disparos intempestivos con este tipo de equipos, por lo que es recomendable usar diferenciales " inmunizados " .


              Saludos



              Archivos Adjuntos
              Editado por última vez por lluisot; https://www.infoplc.net/foro/member/8-lluisot en 26 nov 21, 14:02:51.

              Comentario


              • #8
                Hola, no hay problema con las corrientes nominales, la suma está alrededor de los 10A. Tampoco tengo variadores, es arranque directo.
                Mi única preocupación es la suma de las corrientes de pérdida naturales de 7 motores de 0,55Kw.
                Saludos

                Comentario


                • #9
                  Originalmente publicado por marcomaggie Ver Mensaje
                  Hola, no hay problema con las corrientes nominales, la suma está alrededor de los 10A. Tampoco tengo variadores, es arranque directo.
                  Mi única preocupación es la suma de las corrientes de pérdida naturales de 7 motores de 0,55Kw.
                  Saludos
                  Hola

                  La única forma de saber cuánto fugan es midiendo. Y aún teniendo esta medición te faltaría la de la prueba de disparo del diferencial, ya que lo de 30 mA es un valor "aproximado"
                  Eso sí, en el mercado tenemos diferenciales "guai", como este que te visualiza la corriente de fuga y puedes ajustar el disparo

                  Saludos

                  Comentario


                  • #10
                    Originalmente publicado por marcomaggie Ver Mensaje
                    Hola a todos,

                    en un cuadro eléctrico hay un diferencial trifásico de 30mA de sensibilidad para dos motores trif´sicos de 0,55Kw, los cuales pueden funcionar al mismo link. Ahora se montarán cuatro motores mas de la misma potencia y también podrán funcionar los seis al mismo tiempo.
                    Pregunto si podré conservar ese diferencial o tendré que pasar a uno de 300mA.

                    Un saludo
                    Hola compi

                    El diferencial es un componente crucial en cualquier sistema eléctrico, especialmente en un cuadro eléctrico donde se manejan cargas de potencia y seguridad como en el caso de motores trifásicos. En tu situación actual, tienes un diferencial trifásico de 30mA de sensibilidad que está diseñado para proteger los motores que tienes actualmente instalados.

                    Ahora bien, con la adición de cuatro motores más de la misma potencia, la carga total del sistema aumentará. Si los seis motores pueden funcionar al mismo tiempo, esto implica una mayor demanda de corriente en comparación con la configuración anterior. Cuando se introduce una carga adicional en el sistema eléctrico, es fundamental revisar si los dispositivos de protección existentes son adecuados para manejar esa carga extra sin comprometer la seguridad.

                    En este caso, el diferencial de 30mA podría no ser suficiente para proteger el sistema con los nuevos motores agregados. Esto se debe a que el aumento en la carga puede generar corrientes de fuga adicionales que podrían no ser detectadas correctamente por un diferencial con una sensibilidad tan baja.

                    Por lo tanto, para mantener la seguridad del sistema eléctrico, sería recomendable considerar pasar a un diferencial de mayor sensibilidad, como uno de 300mA. Este tipo de diferencial sería más capaz de manejar las corrientes de fuga resultantes de la carga adicional de los motores nuevos, garantizando así una protección adecuada contra posibles fallos de aislamiento o fugas de corriente.

                    Es importante tener en cuenta que la sensibilidad del diferencial debe seleccionarse cuidadosamente según las características específicas de la carga y las normativas eléctricas locales. Además, siempre es recomendable consultar a un electricista calificado o a un ingeniero eléctrico para evaluar adecuadamente las necesidades del sistema y garantizar una instalación segura y conforme a las normas.

                    Comentario


                    • #11
                      Originalmente publicado por edi1 Ver Mensaje

                      Hola compi

                      El diferencial es un componente crucial en cualquier sistema eléctrico, especialmente en un cuadro eléctrico donde se manejan cargas de potencia y seguridad como en el caso de motores trifásicos. En tu situación actual, tienes un diferencial trifásico de 30mA de sensibilidad que está diseñado para proteger los motores que tienes actualmente instalados.

                      Ahora bien, con la adición de cuatro motores más de la misma potencia, la carga total del sistema aumentará. Si los seis motores pueden funcionar al mismo tiempo, esto implica una mayor demanda de corriente en comparación con la configuración anterior. Cuando se introduce una carga adicional en el sistema eléctrico, es fundamental revisar si los dispositivos de protección existentes son adecuados para manejar esa carga extra sin comprometer la seguridad.

                      En este caso, el diferencial de 30mA podría no ser suficiente para proteger el sistema con los nuevos motores agregados. Esto se debe a que el aumento en la carga puede generar corrientes de fuga adicionales que podrían no ser detectadas correctamente por un diferencial con una sensibilidad tan baja.

                      Por lo tanto, para mantener la seguridad del sistema eléctrico, sería recomendable considerar pasar a un diferencial de mayor sensibilidad, como uno de 300mA. Este tipo de diferencial sería más capaz de manejar las corrientes de fuga resultantes de la carga adicional de los motores nuevos, garantizando así una protección adecuada contra posibles fallos de aislamiento o fugas de corriente.

                      Es importante tener en cuenta que la sensibilidad del diferencial debe seleccionarse cuidadosamente según las características específicas de la carga y las normativas eléctricas locales. Además, siempre es recomendable consultar a un electricista calificado o a un ingeniero eléctrico para evaluar adecuadamente las necesidades del sistema y garantizar una instalación segura y conforme a las normas.
                      Hola. Me parece que los tiros no van por donde dices...
                      Esto de que el diferencial de 30mA podria no ser suficiente diria que no és asi. Con mas motores podria aumentar la corriente de fuga, pero en ese caso, el diferencial dispararia sin problemas en el caso de que la corriente de fuga simultanea exceda los 30 mA. Lo que habria que mirar, es si la intensidad nominal del diferencial es inferior a la nueva intensidad prevista con los nuevos motores.
                      Si es asi, habria que cambiar el diferencial por uno con una intensidad nominal mayor.
                      Tema aparte seria poner un diferencial con una corriente de fuga mas alta ( 300mA) para evitar disparos intempestivos por la suma de pequeñas fugas en los motores, en el caso de tener un unico diferencial para todos los motores.

                      Saludos



                      ​​​​​​
                      Editado por última vez por lluisot; https://www.infoplc.net/foro/member/8-lluisot en 16 mar 24, 12:31:22.

                      Comentario


                      • #12
                        Ya lo vi esta mañana, que había entrado con el paso cambiado: La próxima vez que instale un ID será la primera

                        > 30 mA es alta sensibilidad
                        > 300 mA es baja sensibilidad

                        No al contrario, como lo interpreta él