    Originalmente publicado por lluisot Ver Mensaje


    El neutro, en un sistema TT, está a tierra en el trafo de BT.
    Hola

    Tendría que mirarlo un poco mas: me parece que si conectas el neutro a tú tierra de protección cambias el regimen de TT a TN-C

    Saludos

    Dejar un comentario:


  • lluisot
    respondió
    Originalmente publicado por pupuji85 Ver Mensaje

    Buenas steinmetz. Sí. Lo que no entiendo es porque no se quema la fuente, ni salta el diferencial.
    El neutro, en un sistema TT, está a tierra en el trafo de BT.

    Dejar un comentario:


  • pupuji85
    respondió
    Originalmente publicado por lluisot Ver Mensaje


    Y para que usas el positivo 24dc en el cuadro del contactor si no tienes el negativo ?
    El cuadro está solucionado, llevando desde la fuente el 0, en el cuadro 1, al cuadro 2, donde se encuentra el contactor. Yo no vi el cuadro 2, pero me aseguraron que varios contactores que estan en esta maniobra eran de 24VDC. Era o cambiar el contactor que tuve que añadir, a 230, o llevar el 0. Me sobra un hilo del cable multifilar y lleve el 0. Después probé de manera aislada meter el 0 de la fuente a tierra, y el neutro a tierra, sin saltar el diferencial, y funcionando el contactor con el A2 al neutro. Eso es lo que no entiendo.

    Dejar un comentario:


  • pupuji85
    respondió
    Originalmente publicado por steinmetz Ver Mensaje

    Hola

    Entiendo que tu planteamiento es el de una FA no aislada, con el negativo a tierra y el de una red de AC, donde también esté el neutro a tierra...

    Saludos
    Buenas steinmetz. Sí. Lo que no entiendo es porque no se quema la fuente, ni salta el diferencial.

    Dejar un comentario:


  • steinmetz
    respondió
    Originalmente publicado por pupuji85 Ver Mensaje
    Se puede alimentar desde una fuente 24 vDC al A1 de un contactor y sacar el 0V desde el A2 a un neutro VAC?

    Saludos
    Hola

    Entiendo que tu planteamiento es el de una FA no aislada, con el negativo a tierra y el de una red de AC, donde también esté el neutro a tierra...

    Saludos

    Dejar un comentario:


  • lluisot
    respondió
    Originalmente publicado por pupuji85 Ver Mensaje
    Hola, tengo señal de 24v desde un cuadro externo pero no tengo referencia de 0v en el cuadro donde tengo el contactor. Puedo traerla de otro cuadro, pero me surgió esta inquietud.

    Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk

    Y para que usas el positivo 24dc en el cuadro del contactor si no tienes el negativo ?

    Dejar un comentario:


  • pupuji85
    respondió
    Hola, tengo señal de 24v desde un cuadro externo pero no tengo referencia de 0v en el cuadro donde tengo el contactor. Puedo traerla de otro cuadro, pero me surgió esta inquietud.

    Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk

    Dejar un comentario:


  • lluisot
    respondió
    Originalmente publicado por pupuji85 Ver Mensaje
    Se puede alimentar desde una fuente 24 vDC al A1 de un contactor y sacar el 0V desde el A2 a un neutro VAC?

    Saludos
    Yo diría que no. Si la bobina es DC, porque la quieres alimentar desde un neutro ac ?

    Dejar un comentario:


  • pupuji85
    comenzado un tema Conectar bobina 24v dc a neutro

    Conectar bobina 24v dc a neutro

    Se puede alimentar desde una fuente 24 vDC al A1 de un contactor y sacar el 0V desde el A2 a un neutro VAC?

    Saludos