Buenas
Revisando los esquemas eléctricos de un armario, me ha surgido una duda sobre las protecciones de un trafo de maniobra.
El trafo es Monofásico de 400V a 230V y una potencia de 2000VA.
En el lado de 400V, esta instalado un magnetotérmico de 10A Curva C.
En el lado de 230, hay 4 magnetotérmicos de 6A Curva C, que todos salen en paralelo del Transformador. (No hay un magnetotérmico único a la salida del trafo).
Algunos son enchufes, de los que podría conectarse cualquier cosa, desde resistencias a la amoladora que se le ocurra a alguien.
Se puede dar el caso de que el transformador trabaje en sobrecarga, por ejemplo consumiendo 3000 o 3500VA y sólo saltaría si consumes más de 4000VA.
Revisando la pagina de polylux me salen una protección de 10A curva D en la entrada y 8A curva C en la salida.
https://www.polylux.com/protecciones...ransformadores
Me gustaría proteger correctamente el circuito ,que no pueda trabajar en sobrecarga como ahora, pero desconozco que habría que poner para que no se salte al encender y apagar el cuadro.
Hay alguna documentación que indique como realizar estos cálculos?
Revisando los esquemas eléctricos de un armario, me ha surgido una duda sobre las protecciones de un trafo de maniobra.
El trafo es Monofásico de 400V a 230V y una potencia de 2000VA.
En el lado de 400V, esta instalado un magnetotérmico de 10A Curva C.
En el lado de 230, hay 4 magnetotérmicos de 6A Curva C, que todos salen en paralelo del Transformador. (No hay un magnetotérmico único a la salida del trafo).
Algunos son enchufes, de los que podría conectarse cualquier cosa, desde resistencias a la amoladora que se le ocurra a alguien.
Se puede dar el caso de que el transformador trabaje en sobrecarga, por ejemplo consumiendo 3000 o 3500VA y sólo saltaría si consumes más de 4000VA.
Revisando la pagina de polylux me salen una protección de 10A curva D en la entrada y 8A curva C en la salida.
https://www.polylux.com/protecciones...ransformadores
Me gustaría proteger correctamente el circuito ,que no pueda trabajar en sobrecarga como ahora, pero desconozco que habría que poner para que no se salte al encender y apagar el cuadro.
Hay alguna documentación que indique como realizar estos cálculos?