    Saludos amigos. Tengo una sola salida analógica de corriente en un PLC para controlar la velocidad de dos variadores. Lo he hecho antes con salida analógica pero de tensión. Es posible conectar la entrada analógicas de los variadores en serie pues este PLC no tiene la opción de salida de tensión 0-10v sino 0 a 20 ma?

  • #2
    Originalmente publicado por Jose Lisi Ver Mensaje
    Saludos amigos. Tengo una sola salida analógica de corriente en un PLC para controlar la velocidad de dos variadores. Lo he hecho antes con salida analógica pero de tensión. Es posible conectar la entrada analógicas de los variadores en serie pues este PLC no tiene la opción de salida de tensión 0-10v sino 0 a 20 ma?
    Hola:

    Para esos casos lo primordial es saber cual es el "activo" y el "pasivo", es decir quien genera la corriente del lazo. Un receptor (en este caso lo serían los variadores) puede recibir la corriente del emisor (en este caso seria el PLC) de forma pasiva, es decir no alimentado de su propio equipo. Si fuera así puedes seriarlos sin mas, que funcionarán perfectamente, siempre y cuando fuera el PLC quien suministrara la corriente del lazo (si cuelgas la ref. de PLC y variador podremos indagar mas)

    Otro tema es la corriente que da el PLC que dices que es de 0..20 mA. Tienes que ver cual es la de la entrada del variador, que puede ser de ese valor o de 4...20 mA. De ser este último valor (y si no se puede configurar como de 4...20 mA en el PLC) tendrías que hacer "una ñapa" con un escalado

    De todas formas también puedes recurrir a un convertidor intermedio, que con una entrada en corriente puedes tener 2 salidas independientes. Baratos no son, pero a veces si interesantes

    Un saludo
    Editado por última vez por steinmetz; https://www.infoplc.net/foro/member/52077-steinmetz en , 20:12:56.

    Comentario


    • #3
      Saludos y gracias por ayudarme.El PLC es un S7 1200, pero el modelo de sólo salida de corriente, por una salida analógica debo controlar dos simantic v20 que deben operar al unisono y por la segunda otro variador v20 independiente. El plc suministrará la corriente de control. Lo que sugieres es que el cable de señal del PLC va a la entrada analogica del primer variador, por el pin 0vde este sale a la entrada A1 del segundo ydel pin 0v de éste al pin 0v del PLC? Yo y puesto una resistencia de 500 ohms para generar 0 a 10v y he logrado controlarlos pero el cliente no quiere el componente "extraño" para el control.

      Comentario


      • #4
        Originalmente publicado por Luis lisi Ver Mensaje
        Saludos y gracias por ayudarme.El PLC es un S7 1200, pero el modelo de sólo salida de corriente, por una salida analógica debo controlar dos simantic v20 que deben operar al unisono y por la segunda otro variador v20 independiente. El plc suministrará la corriente de control. Lo que sugieres es que el cable de señal del PLC va a la entrada analogica del primer variador, por el pin 0vde este sale a la entrada A1 del segundo ydel pin 0v de éste al pin 0v del PLC? Yo y puesto una resistencia de 500 ohms para generar 0 a 10v y he logrado controlarlos pero el cliente no quiere el componente "extraño" para el control.
        Hola:

        Si, lo que debes hacer es una serie con los 2 variadores por la entrada de corriente. Ahora bien, decirte que cuando se opera con este tipo de lazo hay que estar muy seguro de lo que se hace ya que con el mas mínimo cortocircuito te cargas algún componente del lazo. Así que lo que procede es probar los variadores independientemente con esa señal, y una vez que se ve que todo es correcto proceder a seriarlos

        El cable del lazo debe de ser apantallado. La sección no importa mucho pues hasta unos 325 ohmios de resistencia del bucle (te hablo de memoria) la cosa no presenta problemas

        No sé qué tipo de instalación tienes y la longitud entre variador y PLC (si están en el mismo armario o en independientes). Si por circunstancias de la instalación el cable del lazo tiene que salir "a campo" debes, entonces, intercalar en la serie un fusible extra rápido de valor un poco superior a los 20 mA (una borna fusible)

        También se podría hacer (si el variador tiene esa opción) controlando un variador desde el PLC y la salida de este variador llevarla a la entrada analógica del otro. Pero bueno ese es otro tema

        Un saludo

        Comentario


        • #5
          Agradecido por la ayuda. Un abrazo.