Cable de comunicacion PC S7-200 CPU 224
Resultados 1 al 7 de 7

Tema: Cable de comunicacion PC S7-200 CPU 224

  1. #1
    Fecha de ingreso
    21 ago, 08
    Mensajes
    1,341
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado Cable de comunicacion PC S7-200 CPU 224



    Pues eso que tengo que entrar a ese PLC y si me decis el cable que necesito pos lo compro.

    Tiene conectada una pantalla TD200.

    Y que software necesito?

    Gracias.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    17 ago, 08
    Ubicación
    BCN / Navarra
    Mensajes
    8,870
    Downloads
    2
    Uploads
    52

    Predeterminado

    Prepara la cartera amigo ....

    El Cable tienes dos opciones ...
    - Cable RS232/PPI inteligente con convertidor RS232/RS485 integrado 6ES7 901-3CB30-0XA0
    - Cable USB/PPI inteligente con convertidor USB/RS485 integrado 6ES7 901-3DB30-0XA0



    EL software el el MicroWin, puedes bajarte una DEMO de 60 días de aquí:
    http://www.automation.siemens.com/_e.../microwin.html

    Suerte !

  3. #3
    Fecha de ingreso
    21 ago, 08
    Mensajes
    1,341
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    No hay problema, paga la empresa, jajja

  4. #4
    Fecha de ingreso
    23 ago, 08
    Ubicación
    Tarragona /Spain
    Mensajes
    1,792
    Downloads
    2
    Uploads
    0

    Predeterminado Cable S7-200

    Hola , puedes usar tambien para el S7-200 el USB adapter MPI ,ajustando en microwin Interfase PC/PG
    Este cable tambien te serviria para el S7-300 y 400 .

    Saludos

    Lluisot

  5. #5
    Fecha de ingreso
    23 sep, 10
    Mensajes
    1
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado tengo el mismo problema

    no me podido comunicar con el plc s7-200 tengo un cable IP6ES7972-0CB20-0XA0 que es un mpi, creo que es como una copia realmente no lo se, anteriormente me había comunicado con otro cable que era un 6ES7972-0CB20-0XA0 este cable si era original solo que lo tenia rentado, y ahora tengo este y no me puedo comunicar no se si me falta algun driver le movido a las configuraciones del PG/PC le e puesto en la opcion de PC adapter (PPI)

    y ahi lo configuro con

    direccion 0
    timeout 30s
    transmission rate 9.6kbps

    highest station address 15


    no se si alguien me pueda ayudar

    saludos

  6. #6
    Fecha de ingreso
    23 ago, 08
    Ubicación
    Tarragona /Spain
    Mensajes
    1,792
    Downloads
    2
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por hectoravh Ver mensaje
    no me podido comunicar con el plc s7-200 tengo un cable IP6ES7972-0CB20-0XA0 que es un mpi, creo que es como una copia realmente no lo se, anteriormente me había comunicado con otro cable que era un 6ES7972-0CB20-0XA0 este cable si era original solo que lo tenia rentado, y ahora tengo este y no me puedo comunicar no se si me falta algun driver le movido a las configuraciones del PG/PC le e puesto en la opcion de PC adapter (PPI)

    y ahi lo configuro con

    direccion 0
    timeout 30s
    transmission rate 9.6kbps

    highest station address 15


    no se si alguien me pueda ayudar

    saludos
    Hola , a mi el cable MPI me funciona con las configuraciones que has puesto . Tengo seleccionado PC Adapter PPI , y sólo cambia
    lo ultimo (highest station address 31) , pero no creo que sea esto .

    Que error te da ?

  7. #7
    Fecha de ingreso
    23 ago, 08
    Ubicación
    Tarragona /Spain
    Mensajes
    1,792
    Downloads
    2
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Aqui tienes el manual adjunto :
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

Temas similares

  1. Cable de comunicaciones PLC PC
    Por inakibei en el foro Mitsubishi
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 09/02/2011, 21:03
  2. Cable de automata a PC
    Por qazqaz en el foro Siemens
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 16/12/2008, 19:09
  3. Zeilo Logic Pack 12 sr2 + software + cable
    Por DARKCOCO en el foro Vendo material
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 15/12/2008, 19:26

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •