error v350 35TA24
Resultados 1 al 4 de 4

Tema: error v350 35TA24

  1. #1
    Fecha de ingreso
    05 oct, 08
    Mensajes
    53
    Downloads
    4
    Uploads
    0

    Predeterminado error v350 35TA24



    Muy buenas a todos.
    Tenemos un problema con un v350, Lo conectamos y no se enciende nada
    Emite un pitido intermitente.
    No hay forma de comunicarnos ni de resetearlo.
    Un saludo y gracias.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    20 oct, 08
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    599
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Comprobad la tensión y la potencia de la fuente de alimentación. Si llegan 24Vcc e intensidad suficiente para el consumo del equipo entonces lo mejor es desmontarlo y enviarlo al soporte técnico.
    No es normal.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    05 oct, 08
    Mensajes
    53
    Downloads
    4
    Uploads
    0

    Predeterminado solucion problema

    Gracias por responder Unitronc.
    Resulta que todo fue por cambiar de version de software.
    El servicio técnico nos comento que dieramos alimentacion al plc tocando la pantalla... con ello el plc pasa como a stand bye.
    Despues, para comunicarnos con él nos dijeron que probaramos a máxima velocidad (por puerto serie) y.... magia!!!!! como nuevo!!!
    Gracias a todos

  4. #4
    Fecha de ingreso
    03 may, 13
    Mensajes
    2
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por JESUS NAVA Ver mensaje
    Gracias por responder Unitronc.
    Resulta que todo fue por cambiar de version de software.
    El servicio técnico nos comento que dieramos alimentacion al plc tocando la pantalla... con ello el plc pasa como a stand bye.
    Despues, para comunicarnos con él nos dijeron que probaramos a máxima velocidad (por puerto serie) y.... magia!!!!! como nuevo!!!
    Gracias a todos
    Hola Jesús Nava, que pena revivir este tema tan antiguo, me sucede lo mismo con un v1210, está en el sonido intermitente, aparte de lo que posteaste Unitronics Support te envío algo más? Me lo podrías retransmitir por favor, porque yo energizó el PLC con la pantalla pulsada y sigue sin suceder nada, no muestra nada, o esto es normal en este caso?? Muchas gracias y ojalá aún seas usuario de infoplc

Temas similares

  1. ERROR 1501 en xbt
    Por JESUS NAVA en el foro Pantallas y Terminales
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 22/04/2010, 10:28
  2. Error en OPC Server
    Por jguerrasolana en el foro Schneider / Telemecanique
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 24/02/2010, 21:21
  3. Error de plc s5
    Por claudiovill28 en el foro Siemens
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 23/06/2009, 20:59
  4. error cx superviso
    Por fantasma en el foro SCADA
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 07/03/2009, 18:41
  5. CX-Supervisor con error
    Por Automation en el foro SCADA
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 15/10/2008, 01:24

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •