Error Code 16#0010 en tarjeta 1769-IF8.
Resultados 1 al 5 de 5

Tema: Error Code 16#0010 en tarjeta 1769-IF8.

  1. #1
    Fecha de ingreso
    20 abr, 09
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    6

    Predeterminado Error Code 16#0010 en tarjeta 1769-IF8.



    Hola,
    Tengo un sistema CompactLogix en el que uno de los módulos 1769-IF8 comenzó a mostrar este error:
    "Código 16 # 0010 Modo o módulo de estado no permite que el objeto realice el servicio solicitado".
    Cambiamos la posición del módulo e incluso reemplazamos el módulo por uno nuevo, pero la falta sigue apareciendo.

    Agradezco desde ya sus sugerencias!

  2. #2
    Fecha de ingreso
    20 abr, 09
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    6

    Predeterminado

    Nadie ha experimentado este problema?
    No he encontrado ninguna información relacionada con este error en un módulo de entradas/salidas, en documentación ni online. Se ve que es un problema muy poco común...

  3. #3
    Fecha de ingreso
    24 ene, 18
    Mensajes
    1

    Predeterminado

    De la página de Rockwell me sale esta solución. Espero te sirva.

    Answer

    Code*16#0010*indicates the Mode or State of module does not allow the object to perform requested service.

    If this is not a CIP motion drive:

    This issue is caused by a Min/Max conflict with Automatic Device Configuration. To correct this issue, either the Min/Max conflicts need to be resolved, or ADC need to be disabled.

    If this is a CIP motion drive:

    It*can occur if an I/O card is fitted to the PowerFlex 755 driveIt can occur if the Safety Card is not in Slot 6DeviceLogix program enabled and must be disabled-- Check Port 14, Host*Parameter 53 [DLX Operation]*is set to*Logic Disabled.If a parameter setting is changing using a HIM or any other source that is not RSLogix/Studio 5000A 20-750-ENETR is in*"Adapter" mode instead of "Tap" mode*It can occur if a 20-750-S3 network Safe Torque Off card is fitted in the PowerFlex 755.* These are not currently supported in CIP.

    Solution if this is not a CIP motion drive:

    To troubleshoot the Min/Max conflict:

    Go offline with the processorIn the drive tab, do an upload of the current parameter setRight click on the name of the drive in the drive's peripheral tree, and select Export Drive Data...Export the drive data as a *.CSF fileOpen Drive Explorer and connect to this driveIn the Actions menu select Error Check Download.Select the *.CSF that was createdWrite down any parameters that have errorsCorrect any parameters that are noted by using the drive tab in RSLogix 5000 while offline with the drive.After correcting this issues, save the RSLogix project and download it to the processor.

    To disable Automatic Device Configuration:

    Navigate to the drive tab in RSLogix 5000In each peripheral device listed, right click and select properties.Uncheck the box next to Enable Automatic Device ConfigurationAfter ADC has been disabled for all peripheral devices, save the RSLogix project and download it to the processor.

    Solution if this is a CIP motion drive:

    Only the following cards are supported when the PowerFlex 755 drive is used with CIP Motion:

    HIM (20-HIM-A6 / -C6S) - monitor onlyUniversal Feedback Encoder Option (20-750-UFB-1)Incremental Encoder Option (20-750-ENC-1)Dual Incremental Encoder Option (20-750-DENC-1)Safe Torque Off Module (20-750-S) (Must be in Slot 6)Safe Speed Monitor Module (20-750-S1) (Must be in Slot 6)24v Aux Control Power Supply (20-750-APS)

    The 20-750 I/O modules are only supported in CIP motion with the PowerFlex 755*when the drive is*firmware version 12 or higher and you are using version 28 or higher of Studio 5000.

    Other Solutions

    DeviceLogix program enabled and must be disabled*-- Check Port 14, Host*Parameter 53 [DLX Operation]*is set to*Logic Disabled.If a parameter that is not accessible thorough the PowerFlex 755 CIP Add-On-Profile is desired to be change, Enhanced Attributes need to be use. This can be access using MSG instructions, see TN*586830 - PowerFlex 755 Drive Enhanced Attributes with Integrated Motion on EtherNet/IP

    See Appendix*F of the*PowerFlex 750 Series AC Drives Programming Manual, Publication 750-pm001*for further information:

    See*Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Configuration and Startup User Manual, Publication Motion-um003*for instructions on using the PowerFlex 755 in CIP Motion*

  4. #4
    Fecha de ingreso
    23 dic, 16
    Mensajes
    9

    Predeterminado

    Para todos estos problemas se recomienda la búsqueda en la Knowledgebase. Tan solo es necesario un registro gratuito para acceder a notas técnicas públicas. Por medio de un contrato Tech Connect se amplia el número de notas técnicas accesibles y se puede acceder a un soporte técnico telefónico donde con toda seguridad ayudarán a resolver el problema.

    http://www.rockwellautomation.com/knowledgebase/


    Buscando en esta knowledgebase se pueden encontrar distintas notas técnicas sobre este fallo. Todas ellas apuntan a conexiones del Compactbus defectuosas o a la falta de la tapa final del bus.

    Espero que esto ayude a solucionar tu problema

  5. #5
    Fecha de ingreso
    20 abr, 09
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    6

    Predeterminado

    Estimado Junior,
    Muchas gracias por tu respuesta.
    Este problema lo estoy experimentando con una tarjeta 1769-IF8 y no está relacionado con un PowerFlex.
    Tengo acceso al Knowledge base, pero no encontré nada relevante.
    Rockwell por e-mail me ha sugerido algunas cosas, nada muy concreto. En estoy días voy a hacer algunas pruebas y veré qué sucede.

    Saludos

Temas similares

  1. Módulos dañados 1769-IQ32 1769-OB32 Rockwell
    Por HolaTesla en el foro Rockwell / Allen BRadley
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 06/02/2018, 08:00
  2. RELYUM lanza RELY-TSN-PCIe, la primera tarjeta NIC para TSN
    Por infoPLC en el foro Noticias infoPLC.net
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29/12/2017, 12:21
  3. compatibilidad compactlogix 1769-L33ER con studio 5000
    Por miyatron en el foro Rockwell / Allen BRadley
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 24/11/2017, 18:12
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 25/07/2017, 14:35
  5. Actualización de PC con Windows 7 para tarjeta 1784 PKTX
    Por Cheko562 en el foro Rockwell / Allen BRadley
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 03/07/2017, 23:42

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •