termistores de motor abb
Resultados 1 al 5 de 5

Tema: termistores de motor abb

  1. #1
    Fecha de ingreso
    25 abr, 17
    Mensajes
    20
    Downloads
    26
    Uploads
    0

    Predeterminado termistores de motor abb



    saludos.

    quisiera saber si alguno me puede ayudar con la siguiente situacion.

    quiero integrar los termistores que estan dentro del motor en el sistema de automatizacion, con el objetivo de monitorial todo el tiempo la temperatura del motor,

    nesecito integrarlo algun trasductor que me salida 4-20mA.

    nota: son 3 termistores de las 3 bobina y estan en serie, en la bornera solo salen 2 cable,
    saludo.
    gracias.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    18 ene, 15
    Mensajes
    196
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Esos termistores suelen ser PTC, en las cuales la diferencia de temperatura no es lineal. En el funcionamiento típico, con el relé asociado, poco
    importa ese detalle porque cuando llegue al limite de temperatura el valor cambiará bruscamente, cosa que lee el relé que actúa sobre la alarma o el disparo. Por eso no importa que estén en serie y solo salgan 2 cables a la placa bornas

    Convertidores de PTC a mA haberlos haylos, lo que ya no veo tan claro es como podría funcionar estando los 3 detectores en serie

    Los motores (según el fabricante) se pueden pedir que vengan con PTC; NTC ; Termopar o RTD. Lo suyo sería una RTD (Pt100) que es mas sensible y fácil de convertir. Por poner se puede poner (a posteriori) en las cabezas del bobinado (de hecho yo lo hice en un motor de gran potencia) Todo es atreverse a ello...

    Salu2

  3. #3
    Fecha de ingreso
    25 abr, 17
    Mensajes
    20
    Downloads
    26
    Uploads
    0

    Predeterminado

    excelente respuesta. Gracias,
    eso mismo entiendo yo(sobre esa conexion serie de ptc), ya que no hay un transductor que pueda medir la serie de ptc y hacerle una unica convercion a 4-20mA.

    En que parte del motor me recomienda hacerle esa instalacion,ya sea de termopares o pt100?
    saludos.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    18 ene, 15
    Mensajes
    196
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por julio_martinez Ver mensaje
    excelente respuesta. Gracias,
    eso mismo entiendo yo(sobre esa conexion serie de ptc), ya que no hay un transductor que pueda medir la serie de ptc y hacerle una unica convercion a 4-20mA.

    En que parte del motor me recomienda hacerle esa instalacion,ya sea de termopares o pt100?
    saludos.
    Los sensores se colocan en las cabezas de las bobinas, en medio de estas. En un motor ya bobinado resulta imposible (al estar barnizado) ponerlas en ese lugar, por lo cual tendrías que adosarlas en la misma cabeza por su exterior. Te adjunto una información sencilla que habla de ello y te puede dar una idea

    http://www.motortico.com/biblioteca/...%20Motores.pdf

    No obstante, ignorando la potencia de ese motor y su aplicación, yo me decantaría mas (es una opinión personal) por medir la temperatura en el palastro del motor, haciendo un pequeño agujero en la carcasa del motor, que también nos dará una buena muestra del calentamiento del motor. Como digo habría que saber la aplicación, porque esto compromete el IP del motor (aunque siempre se podría hacerlo estanco con un accesorio)
    Así mismo tan importante puede ser el medir la temperatura del bobinado o la del palastro; pero puede ser mas útil el medir la de los rodamientos, así como las vibraciones, en motores de cierta envergadura. Al final la temperatura del bobinado va relacionada con la intensidad del motor, y para esta hay otros medios de controlarla...

    Salu2

  5. #5
    Fecha de ingreso
    25 abr, 17
    Mensajes
    20
    Downloads
    26
    Uploads
    0

    Predeterminado

    muchismas gracias.
    me fue de gran utilidad su opinion.
    saludos.

Temas similares

  1. Motor dc cambio por motor ac
    Por aleandrinho en el foro Motion / Drivers
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 21/11/2017, 13:47
  2. Motor dc cambio por motor ac
    Por aleandrinho en el foro automation-fair
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 21/11/2017, 13:47
  3. Silbido en motor eléctrico
    Por javirande en el foro Electricidad Industrial
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 27/08/2017, 17:19
  4. Motor se para al ponerlos a 120 Hz
    Por chiguaca en el foro Motion / Drivers
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 26/08/2017, 00:12
  5. Duda conexion motor
    Por mikellass en el foro Electricidad Industrial
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 07/08/2017, 16:35

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •