Que va primero el diferencial o el magnetotermico.
Resultados 1 al 9 de 9

Tema: Que va primero el diferencial o el magnetotermico.

  1. #1
    Fecha de ingreso
    07 ene, 09
    Mensajes
    131
    Downloads
    19
    Uploads
    0

    Predeterminado Que va primero el diferencial o el magnetotermico.



    Hola llevo mucho tiempo de electricista y siempre en los cuadros pongo diferencial primero y después un magnetotermico general y los restantes magnetos del cuadro,recientemente me han comentado que hay que poner primero el magneto general,después el diferencial y los restantes magnetos.Es eso correcto?,lo dice la normativa?,o va en función del instalador,gracias.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    09 dic, 13
    Mensajes
    52
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Icp, interruptor principal primero, luego diferencial de 30ma y luego maximo 5 magnetotermicos, sino tienes q ampliar con otro diferencial

  3. #3
    Fecha de ingreso
    09 dic, 13
    Mensajes
    52
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Diferencial de 300ma para máquinas y 30ma para viviendas

  4. #4
    Fecha de ingreso
    07 ene, 09
    Mensajes
    131
    Downloads
    19
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Hola,me referia principalmente en cuadros para maquinaria.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    18 ene, 15
    Mensajes
    196
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por rauliko Ver mensaje
    Hola,me referia principalmente en cuadros para maquinaria.
    El ID siempre tiene que estar protegido aguas arriba por un interruptor automático o unos fusibles. Referente a su instalación en los cuadros para maquinaria habría que distinguir 2 supuestos: el primero "cumplir la normativa y que el de mantenimiento se las apañe": colocas en cabecera el interruptor general, con un bloque Vigi, y asunto concluido

    El segundo supuesto sería "cumplir la legalidad y que el de mantenimiento quede contento": tendrías entonces 2 formas de hacerlo: interruptor general>repartidor>automáticos> ID, siendo buena practica el poner un automatico/ID por cada 5 circuitos (contactores, p.e.). Con ello logras sectorizar el cuadro/instalación cuando se produzca una derivación
    La otra opción es colocar un ID con toroidal y visualización, y con ello sabes en todo momento cuánto está derivando el cuadro. Como, además, puedes elegir sensibilidad y tiempo de disparo resulta muy positivo para localizar cualquier defecto

    Salu2

  6. #6
    Fecha de ingreso
    01 dic, 17
    Mensajes
    1
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    amigo primero va el diferencial o el magnetotermico.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    06 ago, 17
    Mensajes
    21
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    igual va primero el diferencia

  8. #8
    Fecha de ingreso
    25 abr, 17
    Mensajes
    2
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Estoy haciendo un posgrado y el tema salió en clase y el profesor dijo que Primero magneto y después diferencial porque el magneto es más robusto y protege al diferencial de sobre intensidad.
    Normalmente se ve lo contrario pero no es lo mismo correcto.

    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk

  9. #9
    Fecha de ingreso
    18 ene, 15
    Mensajes
    196
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por alfredcc Ver mensaje
    Estoy haciendo un posgrado y el tema salió en clase y el profesor dijo que Primero magneto y después diferencial porque el magneto es más robusto y protege al diferencial de sobre intensidad.
    Normalmente se ve lo contrario pero no es lo mismo correcto.

    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
    No es que el automático sea mas robusto, sino que este tiene un amplio poder de corte, cosa que adolecen los ID. Así mismo la palanca del ID lo es de rearme, no de disparo (el cual se debe hacer mediante el botón de test). Por tanto es obvio que el ID no puede estar en cabecera...

    Salu2

Temas similares

  1. Salta diferencial del armario al encender la máquina
    Por chiguaca en el foro Mantenimiento Industrial
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 19/06/2017, 20:50
  2. Protección diferencial de un sinamics
    Por topedin@yahoo.es en el foro Motion / Drivers
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 11/06/2017, 23:55

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •