    Cita Iniciado por xurricaqui Ver mensaje
    En resumen seria lo siguiente:
    - Magnetotérmico de 8A curva B en el primario (no descarto que sea de 10A finalmente)
    - Magnetotérmicos de 4A curva C en el secundario, para sectorizar las diferentes líneas. Comentaba que no pondría un magnetotérmico aguas arriba de estos que utilizo para sectorizar.

    Adjunto una imagen para ilustrarlo.
    Archivo adjunto 5566
    Hola Xurticaqui

    Comentarios al respecto :

    El magneto de primario segun fabricante 6A ya que alimentas a 400V.

    Los magnetos des secundario de 4A parac cada sector , tienes una i maxima de 24A con lo que aprovechas el trafo al 50%.

    Supongo que ya has previsto la i de llamada de los contactores de cada grupo. Para un 4A curva C tienes un disparo magnetico entre 3 y 5 In, que corresponderia a 12A, que serian 4 contactores en arranque simultaneo.
    Yo quizas pondria magneto de 6A. Que seccion de cable piensas usar en secundario ?

    Saludos

  2. #22
    Fecha de ingreso
    18 feb, 16
    Mensajes
    70
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por lluisot Ver mensaje
    Hola Xurticaqui

    Comentarios al respecto :

    El magneto de primario segun fabricante 6A ya que alimentas a 400V.

    Los magnetos des secundario de 4A parac cada sector , tienes una i maxima de 24A con lo que aprovechas el trafo al 50%.

    Supongo que ya has previsto la i de llamada de los contactores de cada grupo. Para un 4A curva C tienes un disparo magnetico entre 3 y 5 In, que corresponderia a 12A, que serian 4 contactores en arranque simultaneo.
    Yo quizas pondria magneto de 6A. Que seccion de cable piensas usar en secundario ?

    Saludos
    Es una opción lo que comentas realmente, no había tenido en cuenta este punto.

    Respecto al cable en el secundario, había pensado en poner cable de 10 de la salida del trafo a un repartidor, y a partir de aquí alimento las protecciones con cable de 1,5.

  3. #23
    Fecha de ingreso
    23 ago, 08
    Ubicación
    Tarragona /Spain
    Mensajes
    2,991
    Downloads
    2
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por xurricaqui Ver mensaje
    Es una opción lo que comentas realmente, no había tenido en cuenta este punto.

    Respecto al cable en el secundario, había pensado en poner cable de 10 de la salida del trafo a un repartidor, y a partir de aquí alimento las protecciones con cable de 1,5.
    La Imaxima del trafo son 50A a 24V. Con cable de 750v, dentro de canales y con acumulacion de cables alrededor igual vas un poco justo con seccion de 10. La alimentacion aguas arriba de las protecciones entre repartidor y magnetos yo la pondria de 6.
    Tampoco vendria mal un fusible general de 50A a salida de trafo.
    Con 4 o 6A diria que tambien podrias poner 1mm2, aunque con 1.5 vas sobrado.

  4. #24
    Fecha de ingreso
    24 sep, 17
    Mensajes
    23
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    mmm creoq que ya entendi lluisot

Temas similares

  1. Calculo potencia segun REBT
    Por europlc en el foro Electricidad Industrial
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 19/01/2018, 19:46
  2. Reutilizar el transformador de un SAI
    Por LSD en el foro Electricidad Industrial
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 26/07/2017, 19:43

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •