Calculo potencia segun REBT
Resultados 1 al 4 de 4

Tema: Calculo potencia segun REBT

  1. #1
    Fecha de ingreso
    12 oct, 17
    Mensajes
    5
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado Calculo potencia segun REBT



    Hola compañeros.Estaba mirando el REBT y me ha surgido una duda.

    Según REBT a partir de una potencia igual o mayor de 20kW para naves industriales se necesita proyecto firmado por ingeniero. También indicia que se debe hacer un calculo de 125w por metro cuadrado, entonces cualquier nave mayor de 160 metros cuadrados debe hacer proyecto aunque su uso sea para almacenaje y lo máximo que tenga sea el alumbrado para la nave. Esto es asi o estoy equivocado?

  2. #2
    Fecha de ingreso
    23 ago, 08
    Ubicación
    Tarragona /Spain
    Mensajes
    2,915
    Downloads
    2
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por europlc Ver mensaje
    Hola compañeros.Estaba mirando el REBT y me ha surgido una duda.

    Según REBT a partir de una potencia igual o mayor de 20kW para naves industriales se necesita proyecto firmado por ingeniero. También indicia que se debe hacer un calculo de 125w por metro cuadrado, entonces cualquier nave mayor de 160 metros cuadrados debe hacer proyecto aunque su uso sea para almacenaje y lo máximo que tenga sea el alumbrado para la nave. Esto es asi o estoy equivocado?
    Hablas del Rbt del 2002 o Rebt de 1973?
    Lo de los 20kw me suena al Rebt del 73 que ya no esta en vigor.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    12 oct, 17
    Mensajes
    5
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por lluisot Ver mensaje
    Hablas del Rbt del 2002 o Rebt de 1973?
    Lo de los 20kw me suena al Rebt del 73 que ya no esta en vigor.
    Es el rebt del 2002
    Aqui el enlace de los 125W por metro cuadrado: http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ITC_BT_10.pdf

    Aqui el enlace de los 20kw:
    http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ITC_BT_04.pdf

  4. #4
    Fecha de ingreso
    23 ago, 08
    Ubicación
    Tarragona /Spain
    Mensajes
    2,915
    Downloads
    2
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por europlc Ver mensaje
    Hola compañeros.Estaba mirando el REBT y me ha surgido una duda.

    Según REBT a partir de una potencia igual o mayor de 20kW para naves industriales se necesita proyecto firmado por ingeniero. También indicia que se debe hacer un calculo de 125w por metro cuadrado, entonces cualquier nave mayor de 160 metros cuadrados debe hacer proyecto aunque su uso sea para almacenaje y lo máximo que tenga sea el alumbrado para la nave. Esto es asi o estoy equivocado?
    Lo de los 20kw es como dices, pero lo de la prevision de cargas no tiene porque ser asi necesariamente.
    La prevision de cargas se hace cuando no se conoce la actividad que va a haber.
    Si tienes clara la potencia a contratar no no tienes porque seguir ese criterio.
    Puedes contratar perfectamente 10kw y no tendrias porque hacer proyecto electrico.
    Con memoria tecnica pasarias.

Temas similares

  1. calcular potencia de una maquina
    Por rauliko en el foro Electricidad Industrial
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 18/11/2017, 16:17
  2. EPLAN Cambiar el color de los cables según características.
    Por almarti en el foro Esquemas / CAD / Simulacion
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 22/09/2017, 21:14
  3. Potencia de Output de un variador
    Por albert_G en el foro Motion / Drivers
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 30/07/2017, 22:37
  4. Control 2 motores DC según espacio recorrido.
    Por Gorkapro en el foro Arduino
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 13/07/2017, 19:22
  5. Siemens mejora de la integración de convertidores de potencia
    Por infoPLC en el foro Noticias infoPLC.net
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 11/05/2017, 10:51