perdida de comunicacion de datos en wonderware 9.0
Resultados 1 al 5 de 5

Tema: perdida de comunicacion de datos en wonderware 9.0

  1. #1
    Fecha de ingreso
    02 oct, 17
    Mensajes
    3
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado perdida de comunicacion de datos en wonderware 9.0



    Hola... soy usuario de wonderware 9.0 con windows xp.

    Recientemente he tenido problema que pierde los datos que cada plc le esta emitiendo en una red modbus plus (los datos se congelan, pero la pc sigue operando con el resto de programas), exactamente a dos horas de estar corriendo wonderware. Por lo que tengo que estar reiniciando la pc.

    Alguno tiene idea que pueda estar sucediendo?

    Gracias de antemano por sus sugerencias.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    03 sep, 08
    Mensajes
    12
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Buenas tardes, si es exactamente cada dos horas seguramente tienes un problema con alguna licencia que tienes implementada.
    Última edición por juanmi; 09/10/2017 a las 17:56

  3. #3
    Fecha de ingreso
    02 oct, 17
    Mensajes
    3
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por juanmi Ver mensaje
    Buenas tardes, si es exactamente cada dos horas seguramente tienes un problema con alguna licencia que tienes implementada.

    Eso es lo que supongo. Pero de Wonderware? O de que mas puede ser...

    Puse otra licencia de Wonderware y me sucede lo mismo.

    Entonces no encuentro que mas hacer... no soy muy conocedor de estos sistemas...

    Gracias por tu aporte...

  4. #4
    Fecha de ingreso
    03 sep, 08
    Mensajes
    12
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Buenas días, no tiene porque ser de wonderware. Quizás tengas implementado alguna plataforma de conectividad tipo KepserverEx o TopServer. Busca si tienes algún software de este tipo donde se estén centralizando las comunicaciones y revisa su licencia. Por ejemplo estos programas que te comento tienen exactamente dos horas de pruebas si los tienes en versión Demo.

    - Un saludo

  5. #5
    Fecha de ingreso
    02 oct, 17
    Mensajes
    3
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Gracias... verificare.

Temas similares

  1. Perdida de datos en PLC SLC 5/02 por cambio de bateria con maquinaria apagada
    Por jesusjdev en el foro Rockwell / Allen BRadley
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 03/07/2017, 17:36
  2. Dudas con Wonderware, intouch y demas cuestiones
    Por edhubble en el foro Discusiones Generales sobre Automatización
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 03/07/2017, 14:20
  3. Datos de Micrologix a Excel
    Por Omunoz en el foro Rockwell / Allen BRadley
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 14/05/2017, 21:33
  4. Datos de accionamiento en la nube
    Por infoPLC en el foro Noticias infoPLC.net
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29/04/2017, 10:53

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •