Control de 7 variadores V20 con S7-1200 por USS
Resultados 1 al 3 de 3

Tema: Control de 7 variadores V20 con S7-1200 por USS

  1. #1
    Fecha de ingreso
    30 jul, 09
    Mensajes
    519
    Downloads
    5
    Uploads
    0

    Predeterminado Control de 7 variadores V20 con S7-1200 por USS



    Buenas tardes. Tengo que comunicar 7 vdf v20 con hmi y plc s1200.
    He copiado el ejemplo que publicaron desde aquí.
    Pero no consigo comunicar los 7.
    Hay que modificar algúna variable, aparte de la de numero de nodos en vez 1 poner 7?
    Un saludo

  2. #2
    Fecha de ingreso
    23 ago, 08
    Ubicación
    Tarragona /Spain
    Mensajes
    2,904
    Downloads
    2
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por chiguaca Ver mensaje
    Buenas tardes. Tengo que comunicar 7 vdf v20 con hmi y plc s1200.
    He copiado el ejemplo que publicaron desde aquí.
    Pero no consigo comunicar los 7.
    Hay que modificar algúna variable, aparte de la de numero de nodos en vez 1 poner 7?
    Un saludo
    Has probado con un solo variador ?

  3. #3
    Fecha de ingreso
    30 jul, 09
    Mensajes
    519
    Downloads
    5
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Buenas compañeros, ha sido configurarlos de nuevo, cambiar en la db el numero de drivers y ya me funciona.
    Ahora voy a adaptar el ejemplo a mi aplicación.
    Hay alguna fb creada que me haga de contador, sacandome horas minutos y segundos.
    La idea es meter una variable a la entrada y se vea el tiempo de uso de esa variable activada.
    Un saludo