    Buenas tardes,
    me preguntaba si alguien de por aquí sabía como importar un grupo de variables de forma simultánea a a KEPServer.
    graaaacias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    04 ago, 15
    Mensajes
    15
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Lo tienes en la documentación del driver Twincat de Kepserver

    https://www.kepware.com/en-us/produc...cat-manual.pdf

    Página 22

  3. #3
    Fecha de ingreso
    17 dic, 08
    Mensajes
    73
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Depende de como tengas configurado el OPC de TwinCAT, imagino que te referirás a eso.
    Yo lo tengo configurado en modo "8- Link and filter to generic TwinCAT symbol". Así apuntas a los *.tpy de los PLC; y en el TwinCAT PLC eliges las variables que quieres que se publiquen escribiendo (*~ (OPC: 1 : available for OPC-clients) *) como comentario.

Temas similares

  1. Inicializar variables globales
    Por VICTORSJ en el foro CodeSys
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 14/06/2017, 11:26
  2. Beckhoff BC9000 - Cable Programacion
    Por Aion en el foro Beckhoff
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 10/06/2017, 06:34
  3. Importar librería robot en Robotstudio 4.0
    Por IMANOR en el foro Robótica Industrial
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 08/06/2017, 13:11

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •