Programación SFC Grafcet para Cx-Programmer v 7.2
Resultados 1 al 6 de 6

Tema: Programación SFC Grafcet para Cx-Programmer v 7.2

  1. #1
    Fecha de ingreso
    03 nov, 08
    Mensajes
    77
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado Programación SFC Grafcet para Cx-Programmer v 7.2



    Hola a todos
    Me gustaria que alguien me diera una pequeña introduccion para realizar un programa con Cx-Programmer v.7.2 en grafcet. Se como se programa en grafcet pero no se como configurar Cx-Programmer para comenzar a programar. El progarma tiene una barra de herramientas especifica donde vienen las transiciones, las etapas.... pero no se puede pinchar sale borrosa.
    Seguro que es una tonteri pero si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria enormemente.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    25 ago, 08
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    394
    Downloads
    1
    Uploads
    0

    Predeterminado Programación en SFC

    ¿Borrosos?
    Los iconos están desabilitados hasta que no insertes una tarea en SFC.
    Ve a la ventana del proyecto.
    Botón derecho sobre: Programas | Insertar programa | SFC

    Tienes una guía en el mismo directorio de CX-One, en Introduction Guide Library.
    Hay un ejercicio paso a paso sobre una barrera automática.
    Con eso aprenderemos todos los que no sabiamos de SFC.

    A ver si consigues que te caiga la barrera encima del coche mientras cruzas
    Con tal de saber más . . .

  3. #3
    Fecha de ingreso
    17 ago, 08
    Ubicación
    BCN / Navarra
    Mensajes
    9,098
    Downloads
    2
    Uploads
    52

    Predeterminado

    Hola!

    Estoy trabajando en un ejemplo para publicarlo en la Web de como hacer un Grafcet con el editor SFC de Cx-Programmer que espero en pocos días este publicado en www.infoplc.net

    Automation a mi también me pasa, los iconos del Cx-programmer relativos al SFC no estan habilitados, a pesar de haber creado un programas SFC, estoy probando unas "cosillas" para ver si lo soluciono y os lo comento. (Ultimamente el Soft de Omron me esta dando mucho dolor de cabeza...! )

    Como bien dice Automation, el manual lo tiens que tener en tu PC ya que se instala con el Cx_One:

    Inico-Programas- Omron- Cx_One - Cx-Programmer -Manuales -

    De todas formas:
    CX-Programmer V7.2 Operation Manual SFC W469-E1-02

  4. #4
    Fecha de ingreso
    03 nov, 08
    Mensajes
    77
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    olee, muchas gracias, sabia que era una tonteria pero habia que saberla. Pero por que solo puedo abrir el programa sfc con los plc CJ1.. y no con el CPM1A O EL CP1L que son los que yo tengo

  5. #5
    Fecha de ingreso
    25 ago, 08
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    394
    Downloads
    1
    Uploads
    0

    Predeterminado

    El lenguaje SFC sólo está implementado para las familias CJ1 y CS1.
    Y no solo eso, solo lo permiten las CPUs que son versión 4 de hardware.
    Esto se puede leer en la propia etiqueta de la CPU y/o a traves del CX-Prog.

    Para equipos inferiores, incluso el CP1L, no hay posibilidad.
    Yo también lo intenté porque dijeron que era como un CJ1 en pequeño.
    Con tal de saber más . . .

  6. #6
    Fecha de ingreso
    03 nov, 08
    Mensajes
    77
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado res

    pues anda, entonces ya lo tengo todo hecho. muchas gracias por todo de todas formas.pufff vaya decepcion