    Cita Iniciado por chiguaca Ver mensaje
    buenas compañeros.
    Se ha solucionado poniendo diferenciales SI
    ya no ha vuelto a saltar
    un saludo
    Por si te sirve, hace poco me pasó lo mismo con una maquina inyectora que se cambio por otra nueva. El diferencial era de 63/4/300 clase A ( Ac) y saltaba instantneamente al conectar potencia al variador del motor principal. Lo que hice fue cambiarlo por uno identico de clase B( para corriente alterna y pulsante) y desde que se cambio no ha saltado mas.
    Última edición por lluisot; 11/03/2017 a las 20:05

  2. #12
    Fecha de ingreso
    30 jul, 09
    Mensajes
    487
    Downloads
    5
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Gracias lluisot, como asi se ha solucionado no rebusco mas.
    a veces tiramos de las cosas genericas y nos pasan estas cosas
    un saludo

  3. #13
    Fecha de ingreso
    29 jun, 13
    Ubicación
    Un planeta llamado Tierra
    Mensajes
    33
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por chiguaca Ver mensaje
    Buenos días.
    Tengo un problema que es cuando enciendo el armario de la maquina de dispara el diferencial
    Una vez encendido, ya no vuelve a pasar.
    Que puede ser?
    Como hacer para encontrar el fallo?
    el error de concepto es que no salta por fugas, que si hay vdf salta por intensidad
    cada variador fuga >30mA
    si solo salta en la primera carga es por intensidad sube "A" al diferencial y solucionado,
    si salta después de la carga es por la fuga en tal caso aumenta los "mA" al diferencial y solucionado.
    el flip flop definitivo
    if pulso then
    salida:=1-salida;
    end_if

  4. #14
    Fecha de ingreso
    29 jun, 13
    Ubicación
    Un planeta llamado Tierra
    Mensajes
    33
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por steinmetz Ver mensaje
    Es un error de concepto, el colocar un sólo ID para varios equipos. De la misma forma que no se pone una
    protección magnética para todos los VDF lo mismo se debe de hacer con los ID. Que sepas que para los VDF
    hay IDs específicos, pero son mas caros que un par de perros de caza con pedigree. Y de cara a mantenimiento
    el tener un ID general es una burrada

    La causa mas probable de que te dispare el ID son los filtros que llevan los variadores. Si nos pones un esquema
    del armario ya vemos si lo llevan

    En caso de que por diseño del cuadro/instalación no quede mas remedio que utilizar un solo ID yo aconsejo poner
    uno electrónico con visualizador, con el cual estamos viendo la fuga permanentemente, y podemos jugar con los
    parámetros de corriente de disparo y retardos

    Salu2
    en muchos casos de montan Protecciones magnéticas únicas para vdf en paralelo, por ejemplo cuando se montan en campo distribuidos,
    ademas se suele monta con fusibles en lugar de magnéticos por que de lo contrario salen unas tallas inmensas
    siempre ID electrónico asi es. Con o sin visualizado eso ya depende de la economía y la aplicación
    el flip flop definitivo
    if pulso then
    salida:=1-salida;
    end_if

  5. #15
    Fecha de ingreso
    18 ene, 15
    Mensajes
    133
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Albalate Ver mensaje
    el error de concepto es que no salta por fugas, que si hay vdf salta por intensidad
    cada variador fuga >30mA
    si solo salta en la primera carga es por intensidad sube "A" al diferencial y solucionado,
    si salta después de la carga es por la fuga en tal caso aumenta los "mA" al diferencial y solucionado.
    Los ID NO DISPARAN por intensidad nominal, sino que lo hacen por intensidad de defecto

    Salu2

  6. #16
    Fecha de ingreso
    29 jun, 13
    Ubicación
    Un planeta llamado Tierra
    Mensajes
    33
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por steinmetz Ver mensaje
    Los ID NO DISPARAN por intensidad nominal, sino que lo hacen por intensidad de defecto

    Salu2
    tienes razón, si no hablas de varios vdf en el mismo cuadro.
    por experiencia te dire que:
    montas 4 vdf con un 25A 300mA y salta
    montas 4 vdf con un 40A 300mA y no salta
    solo salta en la carga de los pasivos si lo levantas 2 veces se queda

    como explicamos esto? habrá meigas?
    el flip flop definitivo
    if pulso then
    salida:=1-salida;
    end_if

  7. #17
    Fecha de ingreso
    23 ago, 08
    Ubicación
    Tarragona /Spain
    Mensajes
    2,745
    Downloads
    2
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Albalate Ver mensaje
    tienes razón, si no hablas de varios vdf en el mismo cuadro.
    por experiencia te dire que:
    montas 4 vdf con un 25A 300mA y salta
    montas 4 vdf con un 40A 300mA y no salta
    solo salta en la carga de los pasivos si lo levantas 2 veces se queda

    como explicamos esto? habrá meigas?
    Yo opino lo mismo que steinmetz . La intensidad nominal (A) de un diferencial no tiene nada que ver con la intensidad de disparo( mA)

Temas similares

  1. Diferencia entre Entrada diferencial y sin diferencial
    Por nachomaco en el foro Schneider / Telemecanique
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 16/11/2012, 22:50
  2. Armario individual SE 8 de Rittal
    Por infoPLC en el foro Noticias infoPLC.net
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 08/05/2012, 10:11
  3. salta el PIA
    Por chiguaca en el foro Discusiones Generales sobre Automatización
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26/08/2011, 20:44
  4. Interruptor con rele diferencial
    Por malmcl en el foro Esquemas / CAD / Simulacion
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 09/11/2010, 10:04
  5. Instalacion sin interruptor diferencial
    Por MARS en el foro Seguridad / Normativa
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 08/04/2009, 00:45

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •