(Consulta) Redes inalambricas
Resultados 1 al 3 de 3

Tema: (Consulta) Redes inalambricas

  1. #1
    Fecha de ingreso
    21 nov, 16
    Mensajes
    1
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado (Consulta) Redes inalambricas



    saludos.
    Me gustaría saber que tipos de PLC tienen la opción de conexión y configuración mediante redes inalambricas, en que protocolo trabajan, es para un tema de investigación...

  2. #2
    Fecha de ingreso
    18 may, 09
    Ubicación
    Norte de España
    Mensajes
    210
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Buenos días Fercho
    Para qué funcionalidad exactamente.
    Hoy por hoy casi todos los equipos cuentan con puertos ethernet con protocolo TCP/IP por lo tanto conectándole a una antena inalámbrica puedes directamente conectarles por wifi. A mí en concreto me ha tocado programar algún equipo a la intemperie con lluvia intensa conectando un router wifi al poco y metiéndome en el coche.
    Otra cosa es si lo que quieres es mandar tramas en otro protocolo, yo con wifi he trabajado con modus tcp también por wifi a través del puerto 502. Aunque casi todos los olvido permiten programar intercambios de información en TCP/IP, de echo muchos ya incorporan librerías para envío de emails, etc


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  3. #3
    Fecha de ingreso
    16 oct, 13
    Mensajes
    17
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Cita Iniciado por FERCHO_ARTEAGA Ver mensaje
    saludos.
    Me gustaría saber que tipos de PLC tienen la opción de conexión y configuración mediante redes inalambricas, en que protocolo trabajan, es para un tema de investigación...
    Hola Cercano,
    Como bien te dice Imanor siempre que lo que quieras comunicar sea un protocolo basado en TCP/IP puedes usar un punto de acceso inalámbrico el cual no hace falta que tenga ninguna característica especial. Sin embargo​, si lo que quieres es comunicar algún protocolo el cual necesita ser priorizado en la red (p.e. Profinet, Ethernet/IP,...) No podrías utilizar un punto de acceso estándar por como se gestiona la red ya que si tienes varios clientes conectados a ese punto de acceso, alguno de ellos podría "morir de hambre" y dejar de comunicar. Para que esto no ocurra Siemens por ejemplo en sus equipos inalámbricos dispone de una funcionalidad llamada iPCF (Industrial Point Cordination Función) con el cual es el punto de acceso el que reserva a cada cliente conectado 5ms para sus labores de comunicación.
    https://youtu.be/Skrzr9G6coY


    Enviado desde mi Pixel C mediante Tapatalk

Temas similares

  1. E/S inalámbricas Wireless I/O Vs E/S inalámbricas distribuidas
    Por infoPLC en el foro Noticias infoPLC.net
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 11/02/2016, 16:00
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10/03/2011, 15:10
  3. Consulta sobre redes petri
    Por picmax en el foro Discusiones Generales sobre Automatización
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14/07/2010, 10:10
  4. Señales inalambricas
    Por IMANOR en el foro Detección e Instrumentación
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 13/11/2009, 12:03
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05/10/2009, 22:51

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •