ayuda a programar salidas analogicas del micrologix 1400
Resultados 1 al 3 de 3

Tema: ayuda a programar salidas analogicas del micrologix 1400

  1. #1
    Fecha de ingreso
    24 abr, 09
    Ubicación
    tijuana
    Mensajes
    48
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado ayuda a programar salidas analogicas del micrologix 1400



    buenos dias;

    solicito ayuda para programar las salidas analogicas de un micrologix 1400 que direccion le doy y si exisste algun lugar en la memoria exclusivo para estas salidas algun ejemplito me seria de maravilla, de antemano agradezco la ayuda.

    saludos y buen dia a todos.
    manuel viveros m

  2. #2
    Fecha de ingreso
    10 sep, 09
    Ubicación
    Lima-Peru
    Mensajes
    109
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Hola tienes que hacer un scalamiento a la salida, lo que tienes que asegurarte ver el rango de salida, para eso tienes que tener el manual del modulo de salida, te lo puedes descargar desde la pagina de rockwell.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    18 nov, 09
    Mensajes
    133
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predeterminado

    Hola:

    Para manejar las entradas y salidas analógicas se utiliza la instrucción "SCP" o "SCL", en lo particular yo utilizo la SCP, ya que es escalado con parametros, solo llenas los campos que te solicita, entrada, en este caso sería la de tu modulo. entrada Maxima y minima, es decir resolución de tu tarjeta podría ser 0 - 32767, tu escalado max, y escalado min. es decir por ejemplo 0 - 100ºC, las unidades que quieras manejar para que te sea más fácil manejar la información y por último "Output" que pudiera ser la salida de tu módulo analógico o un registro de memoria.

    Espero ser claro.

    Saludos

Temas similares

  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 28/12/2009, 21:32
  2. Resetear micrologix 1000
    Por scan844 en el foro Rockwell / Allen BRadley
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 12/10/2009, 14:49
  3. ayuda con la funcion PTO mirologix 1400
    Por manuelinfoplc en el foro Rockwell / Allen BRadley
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 18/09/2009, 11:29
  4. problema con salidas de logo
    Por pichiver en el foro Siemens
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 12/03/2009, 11:39
  5. Forzar salidas STEP-5
    Por federico_martinez en el foro Siemens
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 11/11/2008, 18:45

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •