Ver la versión completa : Consulta entrada Analogica S7-200 EM 231



fito_868
03/09/2010, 17:00
Hola, tengo una duda con respecto a entradas analogicas ya que es mi primera vez que trabajo con analogicas.
Dispongo de un CPU 226 y un modulo de a entradas analogicas EM 231, configure el dip switch (1 ON - 2 ON y 3 OFF) y conecte mi entrada en A+, A- y RA. Al circular 10mA el valor de la entrada que veo en el PLC es de aproxim. 32000.
Si yo le pongo por la entrada 10mA no tendria que tener un valor cercano a 16000?.
Espero me puedan ayudar.

Muchas Gracias

Otab
03/09/2010, 21:31
Puedes echarle un vistazo al archivo que te envío de Siemens.1001
Un saludo.

lluisot
03/09/2010, 21:32
Hola, tengo una duda con respecto a entradas analogicas ya que es mi primera vez que trabajo con analogicas.
Dispongo de un CPU 226 y un modulo de a entradas analogicas EM 231, configure el dip switch (1 ON - 2 ON y 3 OFF) y conecte mi entrada en A+, A- y RA. Al circular 10mA el valor de la entrada que veo en el PLC es de aproxim. 32000.
Si yo le pongo por la entrada 10mA no tendria que tener un valor cercano a 16000?.
Espero me puedan ayudar.

Muchas Gracias


Hola , tienes razón , en ajuste unipolar 0-20 mA deberias tener un valor de 16000 para 10 mA .Está bien conectado el sensor ?

fito_868
05/09/2010, 16:23
Muchas gracias por responder, pude solucionar el problema, estaba generando los 0-20 mA con una fuente externa de tension y una resistencia en serie. Volvi a configurar el modulo de expansion (dip switch) en tension 0-10V, y use la fuente extera directamente a la entrada analogica del modulo.
El problema se planteaba porque tenia dos fuentes diferentes y supongo que cuando lo configuraba en corriente me jugaban las impedancias de las fuentes diferentes..

Muchas Gracias