solamente puedo leer el dato de la última línea del programa, hice una pequeña rutina de ejemplo en el OB1 para realizar pruebas y solo leo el resultado del ultimo comando MOVE los de las lineas anteriorres quedan en cero, no se guardan aqui coloco unas imagenes para que me digan dond esta el error 960

961

juandiegom5
06/08/2010, 02:13
Identifico un error muy notable, estás guardando datos en variables tipo MD, osea doble palabra, estas variables ocupan 4 bytes cada una, es decir, si guardas un dato en una MD 22, la proxima diponible será la MD26, y posteriormente la MD 30 y así sucesivamente. Date cuenta que estás escribiendo datos en variables doble palabra, como si estas solo usaran dos bytes, esto está generando un conflicto que no pone en falla el PLC, pero que si te creará problemas con el programa que estás elaborando.

David_cloud
18/08/2010, 08:27
estoi contigo, estas pisando las marcas y esa es la razon por la que te salen 0