PDA

Ver la versión completa : Problema para visualizar subrutina en KOP



adolfoe
02/07/2010, 05:16
Hola, tengo un problema con una subrutina que estoy programando.
Cuando hago un llamado a la subrutina en AWL, no me da ningún problema, pero cuando llamo a al subrutina desde KOP el programa no me asignar ninguna variable a las entradas booleanas de la misma.
Si lo programo en AWL y luego me paso a KOP me dice que la red es inválida.
La subrutina funciona perfectamente (porque ya la he probado en AWL)

Gracias.
P.D: Adjunto una imagen de como se vé en KOP la subrutina.

lluisot
02/07/2010, 14:54
Hola , no tendrias porque tener ningun problema en usar una sbr con variables locales programada en KOP . Podrias colgar el programa para verlo .