Ver la versión completa : Número de bloque no válido.33:280



jorm3
24/02/2010, 14:46
Hola a todos,

estoy simulando un WinCC en la oficina y la empresa que esta haciendo el programa de PLC estan usando numeros de DB como la 4500,4501 hasta la 5500.

El problema es que el plc que tengo yo para simular en la oficina es una 416 y cuando intento cargar cualquier DB superior a 4095 me da el error:

"Número de bloque no válido"

Hay alguna forma de solucionar el problema, o existe alguna forma de poder simular con WinCC un plc 417 sin tenerlo?

Gracias

SIRC
26/02/2010, 11:28
Lógicamente la CPU seleccionada (416) no permite más de 4095 DBs.

Para simular la 417 usa el PLCSIM de Simatic.